鐵路DC600V地面電源需要符合哪些技術要求

時間:2021-11-16 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司

鐵路DC600V地面電源是一種應用于鐵路行業的電源。由于特殊的使用方向,致使它的生產需要滿足各項技術要求。本次咱們一起來了解一下鐵路DC600V電源都需要滿足那些技術要求。

DC600鐵路地面電源

1、鐵路DC600V地面電源應該符合鐵道部標準TB/T:3063-2002《旅客列車DC600V供電系統技術條件》中相關DC600V供電電源裝置要求,可以為鐵路段DC600V供電客車提供整備用DC600V地面電源。

2、對于輸入電壓需要達到50Hz三相四線制380正負10%V。對于輸出的電壓,DC600V需采用兩路軟啟動進行輸出,而且輸出電壓上升率不大于500V/ms。輸出的功率為2X400KW。輸出的電流為額定輸出電流667A,最大的直流電流750A。

3、穩壓的精度小于等于正負5%,精度的范圍為DC570V-630V,瞬時頂峰值應該小于1200V,持續的時間要小于20us.

4、紋波系統,電壓紋波需要小于額定電壓的5%。

5、對于周邊環境的使用要求,海拔高度小于1000米,溫度范圍在零下15度到45度之間,濕度小于90%間變化時整個系統能夠正常作業。

6、線路壓降的補償功能,能夠對由于地面配電室與整個線配電柜距離過遠而導致的線路壓降,進行自動調節與補償,以此確保整個線配電柜輸出電壓符合穩壓精度需求,與此同時在補償電壓過高時實現自我保護功能。

7、安全保護功能,整個系統應該具有交流側過流以及短路保護,直流輸出側接地、過壓、短路、過載保護功能。

8、在線漏電保護功能,當鐵路DC600V干線發生漏電或者當鐵路DC600V地面電源發生漏電時,需要能夠自動切斷電路,并且做出故障提示并報警功能。

關于鐵路DC600V地面電源需要符合哪些技術要求,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多鐵路DC600V地面電源設計要求,鐵路DC600V地面電源技術相關知識。